发表于 2010-3-15 09:53:06 | 显示全部楼层
分析的不错,在目前的二层网络中,虽然有spanning-tree这样的协议在保证一个无环的网络拓扑结构,但是各个厂家的设备不同,有的甚至不是switch也要贴上switch的名字,所以给造成二层环路埋下了隐患,因为有的时候二层的网络很庞大,并且不像三层的环路好定位,所以对于分析来讲存在着很大的难度,你的这篇文章思路很清晰,但是为什么我感觉不是十分的完整,你没有说出最后在那台网络设备上出现了环路.希望你能补全,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 10:34:06 | 显示全部楼层
thanks very much,good luck,good luck
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 11:41:54 | 显示全部楼层
共同特征是重复的数据报identifier字段值相同!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-27 13:20:17 | 显示全部楼层
哈哈哈  想哦诶机房反对反对反对法
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-28 14:03:28 | 显示全部楼层
看看,学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-28 14:07:30 | 显示全部楼层
又来学习了,感谢楼主分享经验。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-8 14:57:09 | 显示全部楼层
学习一下。写的不错,我还没有找到机会模拟物理环路的环境
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-8 16:59:10 | 显示全部楼层
写的很不错,支持原创!      
好好学习天天向上
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-23 22:34:18 | 显示全部楼层
                 下来学习学习..
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-9 16:16:05 | 显示全部楼层
哈哈哈 学学看  +6
+++++++++++++++
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-12 11:42:25 | 显示全部楼层
呵呵!建议用科来来做说明撒!
看不懂哟!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-12 19:20:26 | 显示全部楼层
好东西,学习了。感谢分享经验!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-12 22:02:27 | 显示全部楼层
通过协议分析可以判断存在物理环路,但能不能进一步定位环路出现在哪呢?比如多台交换机组成的网络,哪两台间出现了环?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-13 18:09:16 | 显示全部楼层
顶好贴,真的是好帖啊!!!```````
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-5 23:06:22 | 显示全部楼层
学习,不错的资料,感谢分享   !!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-6 00:01:35 | 显示全部楼层
下来看看写的不错吧。支持你的人。谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-12 16:19:16 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-12 16:47:06 | 显示全部楼层
先看看   

非常感谢

下载了
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-12 18:38:39 | 显示全部楼层
好东西,学习了。感谢分享经验!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-25 12:08:50 | 显示全部楼层
如果用的是可网管型的交换机就好办了,可直接在每个端口(级联口除外)开启环回检测功能或广播风暴抑制功能,设置阀值,如20%,达到该值就把端口shutdown十分钟,这样就性对容易找到环路点
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-13 13:55:44 | 显示全部楼层
又学到了点经验
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-13 17:34:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-15 10:53:06 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-29 13:01:45 | 显示全部楼层
如果是用科来的话更好了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-30 18:13:10 | 显示全部楼层
不错的不错的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | CSNA会员注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表